一、衰变池背景概述核医学科衰变池主要用于收集科室日常工作中产生的放射性废液,在贮存满国家规定的时间期限,经过检测达标后,医院污水管网进一步处理。而核医学科产生放射性废水的主要来源是工作人员操作过程手部受到微量污染、清扫工作台面、地坪的清洁工具清洗时可能会有带有微量放射性的废液,及病人冲洗排便用水。
远航衰变池处理放射性污水解决方案根据核医学科所开展不同业务而应用的不同放射性核素各自半衰期的长短,此衰变池系统被分为长、短半衰期两套槽体。短半衰期槽体用于贮存科室SPECT-CT(Tc-99m)、PET-CT(F-18)检查所产生的放射性废水,长半衰期槽体用于贮存甲亢、甲癌治疗过程中(I-)产生的放射性废水。
二、衰变系统方案特点
衰变池组成结构三、放射废水衰变池设计注意事项
1、放射性废水排放的管道材质一般选择PUC、HDPE、含铅铸铁管、镀锌钢管等材质,要求具有抗酸碱、耐腐蚀、防渗漏、耐久性好等性能。管道辐射防护采用包裹混凝土(振捣密实)或外包铅板进行屏蔽。2、放射性废水管如果与普通污水管并排敷设,两管之间必须做好屏蔽。
3、放射性废水管的倾斜度宜大于0.5%,不应有积水。
4、放射性废水专用集水井上应有专用管理房,应考虑便于检修维护,应做好屏蔽,要避免与普通集水井相邻布置。
5、直接埋地衰变池的安全可靠度低,检修维护不便。建议设计衰变池专用房,并带地下室,把衰变池布置在该地下室内,水泵、阀门、给水管道、排气管道、控制柜等安装在地上专用房内,应注意防沉陷开裂、防渗漏、防雨水,并做好屏蔽。
6、专用集水井、衰变池、阀门井的外壁钢筋混凝土厚度不应小于20㎝,各自的检修口盖板应做辐射防护处理。废水处理系统的排水管、集水井、衰变池及其专用房的辐射防护要求,在该项目的《核医学利用项目环境影响评估报告表》(简称环评报告)中应当有完整的描述。
7、对于集水井、衰变池内上部空间的放射性废气,应该安装放射性废气排气管道。按规定,排气管应该通过专用风井到达院区最高建筑物屋顶1.5m以上进行废气排放。排气口要安装活性炭高效过滤器,并应设置放射性气体监测点。
8、废水处理系统的布置应尽量集中、缩短管路。常见核医学用房选址在负一层,如果在核医学用房正下方设计负二层,用来布置衰变池及其管道系统,从辐射防护及使用管理角度来考虑,应该是比较经济实用的方案。
9、衰变池的废水排空后,根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB-)第8.6.2条的规定,要用不少于3倍衰变池容积的清水冲洗干净,把冲洗水排空后,才能再次投入使用。因此,每个衰变池应接通给水管,还应配备遥控冲洗功能。
10、射防护范围、采用的防护材料及其规格应该由设计单位提出方案,核安全专业注册工程师(环评机构)复核后反馈给设计单位,设计单位按环评意见进行调整后最终确定正式方案。
衰变池设备图片衰变池安装图片衰变池控制间衰变池产品图衰变池衰变池运输图片四、行业相关规定标准临床核医学卫生防护标准GBZ-放射性废物安全管理条例五、方案配置服务1、(标准配置)在对照行业相关标准、总结行业特性、综合分析既有客户需求的基础上,标准化的解决建议及产品配置。
2、(量身定制)在对照行业相关标准的基础上,通过与客户一对一的深入沟通,全面了解客户需求,量身定制个性化解决方案及产品配置。
3、衰变池所存放房间,在国家标准中被列为控制区域,即存在放射性污染区域,所以在设计衰变池的同时,要为该房间设计实施辐射防护。此方案房间墙壁、顶面均采用铅板防护,门采用铅门,并配有明显的辐射警告标志。
4、衰变池槽体采用不锈钢材质,满足防腐、防渗、耐酸碱腐蚀的要求,同系统内槽体互相并联。衰变池各个槽体体积,是前期经过演算得出的。根据核医学科工作量、结合国家标准要求不同半衰期长短核素所需储存的时间估算得出。
5、预处理槽连接入水口,用于放射性废液排入系统前的预先处理,连接的铰刀泵会将废液中可能存在的固体残渣打碎后,再排入各个槽体内贮存。
6、每个排水端均设计两台排污泵,一备一用,以应对可能出现的故障检修情况。排水管末端连接自动取样监测模块,用于排出前检测废水是否达到排放标准,检测合格后系统会控制废液自动排出。
7、整个系统由PLC控制柜自动操控,相关负责人员可通过控制端远程查看废液排放记录及手动控制整个系统,避免其进入放射性环境造成伤害。
根据行业监测制定依据和判定标准,以客户实际需求为出发点,制作提供相应的监测流程和实施方法。